XX公路混凝土路面监理工作总结报告(精选文档)

时间:2022-06-09 15:20:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的XX公路混凝土路面监理工作总结报告(精选文档),供大家参考。

XX公路混凝土路面监理工作总结报告(精选文档)

 

 XX 公路混凝土路面监理工作总结报告

 1

 监理工作总结报告

  工程名称:

  XX 电厂混凝土路面改造

  建设单位:

 XX 建设集团

 施工单位:

 XXXXX 建设工程有限公司

  设计单位:

 XXXXXX 设计有限公司

 总监理工程师:

 XXXXXX

 项目监理机构(章):XXXXXX 建设工程监理有限公司

 报告日期

 20XX

 年 XX 月 XX 日

 2 目 目

 录 一、 工程概况 二、 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 三、 监理合同履行情况 (一)目标控制情况 1.工程质量目标控制情况 2.工程进度目标控制情况 3.工程投资目标控制情况 (二)委托监理合同纠纷的处理情况 四、 监理工作成效 (一)目标完成情况 1.工程质量目标完成情况 2.工程进度目标完成情况 3.工程投资目标完成情况 (二)合理化建议产生的实际效果情况 五、 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议

 3 一、工程概况

 本工程位于 XX 电厂

 路长为 6000 米,宽为 8 米,工程结构形式为路基稳定层,砼路面及附属工程。占地面积为

 48000 ㎡,工程造价为 600 万元,合同工期为 20XX 年 5 月 30日——20XX 年 12 月 30 日。

 本工程路面砼强度等级为 C30,

 二、理组织机构、监理人员和投入的监理设施 (一)、监理机构及人员配备情况 监理机构

 姓

 名 从事专业 总监理工程师 XXX 工民建 专业监理工程师 XXX 工民建 监

 理

 员 XXX 工民建 监

 理

 员 XXX 工民建

 本工程根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、工程规模、技术复杂程度、工程特点等因素确定了以盛世辉为总监理工程师的项目监理机构。并明确了监理机构的工作目标、监理人员的职责分工和考核标准、以及工作流程。按监理合同和随着工程的进展配备了满足工程需要的监理人员,并配备了计算机、打印机、回弹仪、水准仪、经纬仪、质检仪、坍落筒和钢卷尺等监理设施,满足了办公及质量控制检查的需要。

 三、

 监理合同履行情况 (一)目标控制情况 1 .工程质量目标控制情况

  1、首先根据本工程的特点,编制了监理规划、专业监理细则和旁站监理方案,以此来指导规范监理工作的实施。

 2、开工前组织现场监理人员,熟悉工程施工图及相关验收规范,参加图纸会审,认真听取设计人员技术交底,做好图纸会审纪要。

 3、审查总包单位的质量管理体系、质量保证体系、技术管理体系、现场质量管理制度和管理人员的岗位资格证书,符合要求才同意开工;对特种作业人员持证上岗符合要求才允许上岗。

 4、审查施工单位进场的施工机械,对经纬仪和水准仪检查计量合格证书,对大型机械

 4 检查合格证且安装合格后才同意使用; 5、复测施工单位引测到现场的坐标控制点和高程水准点,符合要求才同意使用;

 6、施工单位编制施工组织设计(施工方案)、各专项方案、施工进度计划均由项目监理部进行审查,并提出修改意见,经批准后在施工中由监理检查、督促实施。

 7、审核工程所用的钢筋、水泥、黄砂、石子等;钢结构预埋件、高强螺栓、钢梁、钢檁条等原材料及半成品的出厂证明、合格证、质量保证书、现场抽样检验这些原材料及半成品,并送往具有相应资质的产品质量检测单位进行检测,检测合格后方可允许在工程上使用。

 8、对施工过程加强巡检抽查的频率,发现问题,及早通知施工单位整改。

 9、加强对钢筋绑扎安装的检查,对钢筋的规格、品种、数量、间距等全数检查,逐一核对是否符合设计和规范要求。有焊接的见证取样并送往具有相应资质的产品质量检测单位进行检测,测试合格方可进行下道工序。

 10、接到施工单位检验批报验通知后,按规定的程序及时组织有关人员进行工序验收和隐蔽工程验收,坚持上道工序不经过合格不准进行下道工序的原则,检验合格后签署认可才能进行下道工序。

 11、检查施工单位管理人员到岗及管理行为,按程序要求施工单位先自检合格后,监理再对主体施工的各道工序进行检查和验收,发现问题及时指出并落实整改,上道工序合格后才同意进行下道工序; 12、对设计变更单、联系单内容进行重点检查验收,避免遗漏。

 13、旁站砼的施工,全程进行旁站监理,检查商品砼出厂合格证、砼强度等级、坍落度、振捣、试块留置和管理人员的在岗情况,督促施工单位及时养护,并监督养护到位。

 14、检查施工单位的施工技术资料报验,要求与施工同步。

 15、监理部于每月的 15 日和 30 日召开工地例会,协调内外关系,协调阶段性施工中存在的问题,检查上次协调会执行结果情况,查找管理上的问题,处理现场有关重大事宜。如若特殊问题急需要解决,则不定期举行专题协调会,并形成工地例会和专题协调会的会议纪要,在计划工期和实际情况严重背离,监理部力协调,仍无成效时,及时向业主汇报,请业主出面和施工单位进行协调、洽商工期问题,以保证正常施工。

 16、认真及时做好监理资料及监理日记; 2 .工程进度目标控制情况

  1、组织监理人员熟悉图纸,了解本工程的特点及工程量,熟悉施工合同中确定的工程完工总目标和主体分部工程完成分目标。

 2、审查施工单位编制的施工组织总设计和总进度计划,审核施工部署、施工工艺、投

 5 入的施工机械和劳动力安排是否满足施工需要,总进度计划是否满足合同工期要求。

 3、审查施工单位编制的单位工程进度计划、分部分项工程进度计划和月进度计划是否满足总进度计划要求。

 4、检查进场的施工机械、材料和劳动力是否与施工方案相符,是否满足实际施工进度的要求。

 5、定期检查实际施工进度是否与计划施工进度相符,发现滞后及时要求施工单位采取措施调整。

 6、组织监理例会和专题例会,指出施工进度的不足,提出增加机械、人员和调整施工安排等措施和赶工意见,对需协调的事宜进行协调,以加快施工进度; 3 .工程投资目标控制情况

 1、认真审查施工单位编制的施工方案,在保证质量和工期的情况下,使方案经济可行,尽量避免不必要的投资增加; 2、对必须的工程变更和工程量增加,变更单需待各方签认后且价格达成一致才进行施工。

 3、对发生的额外签证,业主、监理和施工单位三方共同到现场察看,按实计量后才进行确认; 4、认真审核工程预算,按图纸和工程量计算规则对验收合格的工程量进行计量和工程进度款支付,避免超支现象。

 (二)委托监理合同纠纷的处理情况

  1、此阶段无合同纠纷 。

 四、

 监理工作成效 (一)目标完成情况 1 .工程质量目标完成情况 1.1.本工程共用

  种规格的钢筋,分别为 ф6.5、ф8、、Φ10、Φ12、Φ18、均有出厂质量证明书。共 20

 份,钢筋进场后现场抽样进行了力学试验,试验报告计 20 份,试验结果全部合格。

 1.2. 钢筋焊接试验:电渣压力焊 10

 组,试验报告 15 份,试验结果均合格; 1.3. 所用砼均采用宁波金鑫混凝土有限公司生产的商品砼,有产品合格证,部分技术参数现场抽检符合设计要求。

 6 1.4. 主体砼标准养护试块 C30 为 7 组,试验结果均合格; 1.5. 主体同条件养护试块 C30 为 7 组,试验结果均合格; 1.6. 砌体砂浆水泥采用水泥有限公司生产的普硅 425 级水泥 4 批,有出厂合格证及水泥强度检测报告。水泥试验结果符合要求(试验报告、质保书各 4 份)。

 1.7. 砌体砂浆砂采用沙石经营部提供的砂,合格证 2 份,试验报告 2 份,试验结果均合格; 1.8. 其它材料的出厂合格证及试验报告基本齐全; 1.9. 工程分部、分项质量评定:①混凝土结构子分部:模板、钢筋、混凝土和现浇结构共 4 个分项评定合格;②路基稳定层子分部:共 1 个分项评定合格; 1.10. 实体检测和功能抽查情况:①砼强度、层厚度进行了抽样检测,其检测结果合格;②沉降观测:观测

 5 点,最大沉降 5mm,最小沉降 6mm,沉降量差 8mm;

 1.11. 监理平行检测情况:在施工过程中监理对混凝土和路基稳定层工程,以巡视、旁站和验收的形式,对路基稳定层的厚度、模板尺寸、钢筋绑扎、混凝土浇筑、轴线尺寸和标高施工进行了检查测量,对发现的问题要求施工单位进行了整改,整改结果符合要求; 1.12. .监理抽查检测情况:监理对钢筋原材料抽测 6 组,钢筋焊接、砼试快每段各抽测 1组,检测结果均合格; 工程施工单位的管理人员均有相应的资格证书,各种人员均持证上岗证,在整个主体工程施工过程中, 能落实《施工专项方案》中的各项质量保证措施,能按照设计及规范要求完成施工;所进设备、仪器均有计量合格鉴定证书;所进场的原材料、材料均有质量证明文件,需送检的材料均检验合格;施工的各种建筑结构构件均满足设计及规范要求。

 通过监理对各栋楼实体验收和资料检查,主体各分项划分正确,验收记录表内容完整,主体所含各分项工程质量验收合格,质量控制资料基本完整,安全及功能检验和抽样检测结果符合要求,抽检楼层保护层不合格的已提出处理方案,观感质量验收合格,各栋楼主体分部暂评定合格; 2 .工程进度目标完成情况

  本工程主体从 20XX 年 5 月 30 日开工,至 20XX 年 12 月 30 日结束,在施工过程中未出现怠工、停工等现象,工程进度满足施工合同要求。

 3 .工程投资目标完成情况 本工程按设计施工图施工,未出现工程量增加的情况,局部有工程变更,工程价款增减

 7 不大,该主体工程没有出现较大的签证,工程投资目标完成情况与合同相符,满足投资目标控制要求。

 五、

 施工过程中出 现的问题及其处理情况和建议 无 XXXXXX 建设工程监理有限公司——驻电厂运灰路改造项目监理部

 总监理工程师:XXXXXX 报告日期:20XX 年 12 月 30 日

推荐访问:路面 混凝土 监理 XX公路混凝土路面监理工作总结报告 公路工程监理工作总结报告