防火门施工方案(完整)

时间:2022-08-18 10:00:11 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的防火门施工方案(完整),供大家参考。

防火门施工方案(完整)

 

 江 苏 省 备 金 鑫 安 防 设 备 防火门施工方案 一.

 范围 本施工方案包括我公司生产的钢、木质防火门〔窗〕、防火卷帘门的设计制造施工组织,施工方案,人员配置要求,质量保证措施,满足工期要求,机械设备安排文明施工要求等内容。

 二.

 实施细那么 1.

 设计制造 根据定作方的技术文件,现场交底,〔必要时进行现场测量〕确定防火门〔窗〕的种类,规格尺寸、安装方式〔卷帘门同时确定供电电源要求,包箱制作要求,消防联动等内容〕、开启方向等信息,依据防火门〔窗〕的相应国家标准或图集组织设计,必要时向客户提供图样进行确认。

 公司生产部门按营销部门下达的生产方案和技术部门提供的技术资料及时组织生产,确保生产过程控制符合 ISO:9001?质量管理体系?的要求,按时按质完成,防火门〔窗〕的出厂检验率达 100%,到达施工现场的产品合格率 100%。

 2.

 施工组织

  根据施工地点、数量工期要求等相关因素,公司工程部负责成立相应的施工队伍,由具备相应资格的人员负责,配备足够的人员机械设备辅助工具施工脚手架等,根据客户的要求列出施工方案,确保施工质量和按时完成。

 3.

 施工方法 防火门〔窗〕的安装应根据现场条件和顾客要求采用相应的施工方案门

 〔窗〕框的固定可采用膨胀螺栓搭脚、焊接等方式固定。钢质防火门如需进行灌浆处理须按要求进行。通常情况下门〔窗〕框在安装完工以后,应请客户进行协调粉刷,3—5 天前方可安装门扇。

 防火卷帘门在通常情况下应采用膨胀螺栓进行固定安装,特殊情况下可采用焊接安装。

 所有防火门在安装时应首先对应相应的洞口,用水平尺寸或水平管找准水平位置,有埋地要求的应按工地的 50 线找准基准,对洞口不符合安装要求的应及时向客户反响进行修理,以到达安装要求。

 4 .安装标准 a.钢、木质防火门〔窗〕 防火门〔窗〕的框应根据现场情况选择适当的安装方式,门框应固定牢固,无松动现象,门框应横平竖直,垂直度误差应自上而下控制在 3mm以内,平行度和平面度误差不得超出 3mm,门框内径尺寸自上而下应保持一致,有灌浆要求的钢质门门框中间尺寸应比上、下尺寸+2mm 左右,门的开启方向,门框的埋地尺寸等其它要求应符合安装规定。

 防火门的门扇应开启灵活,门扇在关闭情况下,门扇上边与门楣的间隙应水平一致并控制在要求范围之内,门扇与门框的平面度误差应控制在2mm 以内。

 防火窗的窗框安装应做到横平竖直,水平度与垂直度误差不得超过3mm,防火玻璃安装应牢固可靠,活动式窗扇应开关自如,无卡碰现象。

 防火门、窗的防火绳、防火条应安装平整、无脱落,起凸不平现象,对门窗的开启无影响。

 锁具安装应符合标准要求,启、闭灵活,其它五金配件安装应牢固可靠、美观,不得有松动现象。

 安装完工后,应将防火门〔窗〕上的污渍檫试干净,防火玻璃应无明显污渍。

 b.防火卷帘 卷帘门安装过程中,根据洞口的大小,应搭制相应的工作支架,确保安装工作的顺利进行,卷帘门在安装时,卷轴两端应平行,卷轴上下偏差和轴向平行偏差不得超过每延长米 3mm,两侧导轨应于门洞外平行面保持平行,卷轴支座,电机安装应牢固可靠,控制箱和手动操作应灵活可靠,急落装置应操作自如,卷帘门在上、下运行中的活动噪音和电机噪音应不超过标准要求,无卡、碰等现象,包箱制作应美观牢固,符合客户安装要求。

 导轨安装应垂直,垂直偏差上、下不得大于 3mm,底座帘片安装应水平,上下行程应符合安装或客户要求。

 安装负责人应该具备相应的资质,熟悉安装工艺流程和技术要求,积极主动与客户进行沟通和协调,搞好现场管理和文明平安生产,确保按质按期完成安装任务。

 安装人员要有熟练的安装技能,熟悉安装技术要求,有团队协作精神,服从领导和分工,服从客户管理,不与客户发生摩擦,视客户的要求为工作己任

  安装完工后,安装人员应严格按安装标准进行自检,发现问题及时调整,直到符合标准要求为止。

 安装人员应根据安装的数量工期要求进行方案施工,根据施工进度及时增加人员,确保按期完成。

 根据现场安装防火门的种类,适当配齐安装使用的机械设备和工具,包括电焊机、电锤、磨光机、水平尺、射钉枪、脚手架及其它辅助工具。

 进入施工现场的安装人员应统一穿着公司工作服,佩带好平安帽和其它防护用品,服从客户的现场管理,遵守施工现场的所有规定,施工所发生的垃圾及时处理,对有特殊要求的施工现场还应遵守相应的用电和动火要求。

 安装结束以后在自检确认无误后,安装负责人应与顾客联系完工验收,包括阶段性完工〔比方门框已安装完毕,门扇暂时不安装,应向用户说明其原因〕,安装负责人应向客户出示公司提供的“安装完工验收单〞,在顾客验收后应由相关负责人在验收单上签字确认,如果客户提出改良,应及时进行处理整改,直至最后签字确认,才能标志本次安装的完工。

推荐访问:防火门施工方案 防火门 施工方案 完整