排水沟技术交-排水沟技术交底24669890

时间:2022-08-24 17:30:05 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的排水沟技术交-排水沟技术交底24669890,供大家参考。

排水沟技术交-排水沟技术交底24669890

 

 广西百色至靖西高速公路 排水沟技术交底 项目名称:

 百色至靖西高速公路第七标段

  编号:

 005 施工单位:

 中冶交通工程技术有限公司

  合同段:

 BJ—A07 交底工序或工程名称 路基排水沟 交底时间 2011.4.18 参加对象 各施工队 参加人数

 交底人 刘悟海 较底地点 百色至靖西高速公路第七标段项目经理部 交底内容:

 一、 工程概况 本工程排水沟结构型式采用矩形(60×60 ㎝)

 矩形浆砌片石, 局部路段根据情况适当加大排水沟尺寸。

 二、 施工工艺流程

 图2 浆砌排水沟施工工艺流程图

  挂线施工 砌体勾缝 养生 墙身砌筑 测量放样 基坑开挖 基础砌筑 砂浆搅拌 砂浆搅拌

 四、 施工方法 1、 测量放样 浆砌排水沟工程采用分段施工, 分段放样。

 根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线, 然后根据《边沟、 排水沟设计表》 中“沟中心至中桩距离” 参数放出排水沟中线, 再通过排水沟结构尺寸放出水沟边线, 并用白灰在地上画出。

 通过沟底高程、 沟底纵坡确定开挖深度。

 线位设好以后请监理工程师检测, 符合要求后再进行下道工序。

 2、 基坑开挖 利用测量放样出的边线及计算出的开挖深度, 采用人工配合挖掘机械开挖, 自卸汽车运输的基坑开挖方式。

 基坑开挖至距设计沟底 10~15cm 时, 改以人工挖掘。

 人工修整至设计尺寸, 不能扰动沟底及坡面原土层, 不允许超挖。

 基坑沟底采用平板振动夯振击密实。开挖清理完毕后请监理工程师检测, 符合要求后再进行下道工序。

 3、 砂浆搅拌 砂浆配合比严格采用项目部下发的砂浆配合比批复件中执行.

 砂浆使用砂浆搅拌机现场拌和, 拌和时间宜为 3-5 分钟, 且砂浆应随拌随用。

 砂浆中所用水泥、 砂、 水等材料的质量标准宜符合混凝土工程相应材料的质量标准。

 砂浆中所用砂, 宜采用中砂或粗砂, 当缺乏中砂及粗砂时, 在适当增加水泥用量的基础上, 也可采用细砂。

 砂的最大粒径不宜超过 5 ㎜。

 砂浆的和易性采用直观法进行检查, 以用手能将砂浆捏成小团, 松手后既不松散、 又不由灰铲上流下为度。

 在保持适宜稠度的砂浆一般宜在 3~4h 内使用完毕; 气温超过 30℃时, 宜在 2~3h 内使用完毕。

 若在运输过程或在贮存器中发生离析、 泌水的砂浆, 砌筑前应重新拌和; 已凝结的砂浆, 不得使用。

 4、 基础砌筑 4. 1 片石要求 4. 1. 1 片石应符合设计规定的类别和强度, 石质应均匀、 不易风化、 无裂纹, 不得采用风化石。

 4. 1. 2 片石厚度不应小于 150 ㎜(卵石和薄片者不得采用)。

 用做镶面得片石, 应选择表面较平整、 尺寸较大者, 并应稍修整。

 4. 2 砌筑方法 4. 2. 1 基础采用坐浆法进行施工, 严禁采用灌浆法进行施工。

 4. 2. 2 片石、 砌体在使用前必须浇水湿润, 表面如有泥土、 水锈, 应清洗干净。

 4. 2. 3 砌筑基础的第一层时, 如基底为岩层, 应先将基底表面清洗、 湿润, 再坐浆砌筑; 如为土质, 可直接坐浆砌筑。

 4. 2. 3 基础分 2 个工作层砌筑, 每个工作层的水平缝应大致找平。

 砌体较长时可分段分层砌筑, 但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过 1. 2m; 分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处, 各段水平砌缝应一致, 各工作层竖缝应相互错开, 不得贯通。

 4. 2. 4 各砌层的砌块应安放稳固, 较大的砌块应使用于下层, 且大面向下, 安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块, 尖锐突出部分应敲除。

 砌块间应砂浆饱满, 粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。

 砌筑时, 底浆应铺满, 竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。

 用小石子混凝土塞竖缝时, 应以扁铁捣实。

 竖缝较宽时, 应在砂浆中塞以小石块, 不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

 4. 2. 5 砌筑上层块时, 应避免振动下层砌块。

 砌筑工作中断后恢复砌筑时, 已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

 4. 2. 6 基础每 10-20 米设置一道沉降缝。

 每个工作日结束后, 需按工作缝处理, 或设置为沉降缝。

 5、 墙身砌筑 5. 1 片石要求 片石要求同基础砌筑对片石要求。

 5. 2 砌筑方法 5. 2. 1 墙身同样采用坐浆法进行施工, 严禁采用灌浆法进行施工。

 5. 2. 2 片石、 砌体在使用前必须浇水湿润, 表面如有泥土、 水锈, 应清洗干净。

 5. 2. 3 砌筑墙身的第一层砌块时, 应先将基础表面清洗、 湿润, 再坐浆砌筑。

 5. 2. 3 浆砌片石宜以 2~3 层砌块组成一工作层分层砌筑, 每一工作层的水平缝应大致找平。

 砌体较长时可分段分层砌筑, 但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过 1. 2m; 分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处, 各段水平砌缝应一致, 各工作层竖缝应相互错开, 不得贯通。

 5. 2. 4 各砌层应先砌外圈定位行列, 然后砌筑里层, 外圈砌块应与里层砌块交错连成

 一体。

 圈定位行列和转角石, 应选择形状较为方正及尺寸较大的片石, 并长短相间地与里层砌块咬接。

 砌体外露面镶面宜选用较坚硬的片石进行镶砌。

 砌体里层应砌筑整齐, 分层应与外圈一致, 应先铺一层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝。

 外砌缝宽度一般不应大于 40 ㎜。

 砌体外露面应进行勾缝, 并应在砌筑时靠外露面预留深约 20 ㎜ 的空缝备作勾缝之用。

 砌体隐蔽面砌缝可随砌随刮平, 不另勾缝。

 5. 2. 5 各砌层的砌块应安放稳固, 较大的砌块应使用于下层, 安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块, 尖锐突出部分应敲除。

 砌块间应砂浆饱满, 粘结牢固, 不得直接贴靠或脱空。

 砌筑时, 底浆应铺满, 竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分, 然后于石块放好后填满捣实。

 用小石子混凝土塞竖缝时, 应以扁铁捣实。

 竖缝较宽时, 应在砂浆中塞以小石块, 不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

 5. 2. 6 砌筑上层块时, 应避免振动下层砌块。

 砌筑工作中断后恢复砌筑时, 已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

 5. 2. 7 墙身沉降缝与基础沉降缝对齐。

 6、 砌体勾缝 勾缝砂浆强度采用设计图纸中 M10 水泥砂浆。

 砌体勾缝采用凸缝。

 砌体勾缝嵌入砌缝内约 20 ㎜ 深。

 缝槽深度不足时, 应凿够深度后再勾缝。

 7、 养生 每砌好一段, 待浆砌砂浆初凝后, 及时用草袋、 麻袋覆盖砌体, 进行洒水养护, 养护时间不得少于 7 天, 养护期间避免外力碰撞、 振动或承重。

 五、 质量要求 浆砌排水沟应符合《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 中以下标准:

 1、 基本要求 1. 1 砌体砂浆配合比准确, 砌缝内砂浆均匀饱满, 勾缝密实。

 1. 2 浆砌片石的质量和规格应符合设计要求。

 1. 3 基础中缩缝应与墙身缩缝对齐。

 1. 4 砌体抹面应平整、 压光、 直顺, 不得有裂缝、 空鼓现象。

 2、 实测项目 表 1

 浆砌排水沟实测项目 项次 检查项目 规定值或允许偏差 1 砂浆强度(MPa)

 符合设计要求 2 轴线偏位(㎜)

 50 3 沟底高程(㎜)

 ±15 4 墙面直顺度(㎜)

 或坡度 30 或符合设计要求 5 断面尺寸(㎜)

 ±30 6 铺砌厚度(㎜)

 不小于设计值 7 基础垫层宽、 厚度 不小于设计值 3、 外观鉴定

 3. 1 砌体内侧及沟底应平顺。

 3. 2 沟底不得有杂物。

 六、 注意事项 1、 排水沟必须分段施工, 分段成型。

 在雨季, 为使基坑免遭雨水浸泡, 严禁长段开挖, 且做好临时排水设施。

 2、 排水沟的开挖、 整修、 夯实、 砌筑形成流水作业, 随挖随砌。

  3、 若现场地形有变化, 经现场监理工程师同意的情况下根据现场情况另行设置。

 4、 砂浆拌和时须采用模板或雨布放置在出浆口, 水泥、 砂、 石等原材料须放置在模板或雨布上。

推荐访问:排水沟技术交-排水沟技术交底24669890 排水沟 交底 技术